一般 对空调加氟都是采用低压加氟和静态加氟
1.空调开制冷然后从低压处加氟,当加到0.4~0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2。
2.在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9时为合适
3.让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。
(1) 测压力 测低压力压力为0.4~0.6。如果偏高,则加多了氟,如果偏少,则加少了氟。高压也不能超过2.2
(2听声音 如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少,说明氟不够。
(3测温度 吸气管较凉,有结露;排气管温度在80度左右;冷凝器温度在55度左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境温度底15度左右。
(4测工作电流 总电流接近额定电流,如果电流过大,则氟利昴加多了,如果电流过少,则氟利昴加的过少。这要求系统和电路都正常的情况下测试,因为压缩机的工作电流跟压缩机的吸气压力有很大关系,吸气压力高,电流就大,吸气压力底,电流就小,如果系统堵了,那么压缩机的工作电流也会很底,且压缩机的声音不正常。
4.加氟的正确方法:加氟时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。
回复

使用道具 举报

9

主题

2858

帖子

5243

积分

区治安员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
5243
注册时间
2013-8-10
最后登录
2022-5-25
 楼主| 发表于 2015-6-16 16:14 | 显示全部楼层
天通苑空调安装
回复

使用道具 举报

9

主题

2858

帖子

5243

积分

区治安员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
5243
注册时间
2013-8-10
最后登录
2022-5-25
 楼主| 发表于 2015-6-16 17:28 | 显示全部楼层
经营业务:
(一)家用商用空调维修、空调移机、空调拆装、空调加氟、中央空调保养、空调清洗,冰箱维修,冰柜维修,冷库安装与维修,承接各种品牌空调维修/检修/中大修/设备改造库按装·维修,制冰机维修等各种制冷设备的维修。
(二)中央空调维修(调试)空调水路系统、新风系统、末端设备(风机盘管)的维修、保养、清洗、安装,大型空调(活塞式、螺杆式、离心式)冷水机组、热泵机组的调试、其他中外各大、中型制冷设备的安装、改造,冷库设计/安装/维修等服务。
回复

使用道具 举报

9

主题

2858

帖子

5243

积分

区治安员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
5243
注册时间
2013-8-10
最后登录
2022-5-25
 楼主| 发表于 2015-6-17 13:45 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

9

主题

2858

帖子

5243

积分

区治安员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
5243
注册时间
2013-8-10
最后登录
2022-5-25
 楼主| 发表于 2015-6-17 17:01 | 显示全部楼层
承接各种品牌空调拆装 维修 加氟 清洗内外机  价格合理  同时,北京空调加氟服务中心提供废旧空调、制冷设备高价回收和免费废旧制冷设备拆除服务,解除客户寻找拆装人员和废物占用空间的烦恼。   维修品牌包括:索尼、松下、日立、东芝、爱华、夏普、三星、三洋、先锋、健伍、胜利、飞利浦、三菱、JBL、JVC、LG、IBM、苹果、优派、狮龙、长虹、海尔、康佳、王牌、海信、创维、牡丹、厦新、厦华、康力、宏基、美格、乐华、长城、狮龙、湖山、格力、美的、志高、威力、科龙、华宝、春兰、水仙、小天鹅、小鸭、优乐美等。 
回复

使用道具 举报

3

主题

986

帖子

1437

积分

区房管员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
1437
注册时间
2014-6-14
最后登录
2015-7-29
发表于 2015-6-18 11:25 小程序 | 显示全部楼层
天通苑空调维修,快速上门服务
回复

使用道具 举报

9

主题

2858

帖子

5243

积分

区治安员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
5243
注册时间
2013-8-10
最后登录
2022-5-25
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:45 | 显示全部楼层
随着空调使用率的逐渐增高,一些产品在使用一段时间后就会出现制冷衰减等现象。制冷效果不理想大多是因为缺氟的原因,这时我们应该及时加氟,但是怎样才能判断是否缺氟呢?可以根据以下方法进行测试:
1、试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
2、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
3、看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水(像露水一样)为正常, 如果一半有一半无,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
4、摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能缺氟。
5、察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。此时空调可能缺氟。
回复

使用道具 举报

9

主题

2858

帖子

5243

积分

区治安员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
5243
注册时间
2013-8-10
最后登录
2022-5-25
 楼主| 发表于 2015-6-19 18:09 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
回复

使用道具 举报

9

主题

2858

帖子

5243

积分

区治安员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
5243
注册时间
2013-8-10
最后登录
2022-5-25
 楼主| 发表于 2015-6-20 11:22 | 显示全部楼层
{:soso_e194:}
回复

使用道具 举报

9

主题

2858

帖子

5243

积分

区治安员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
5243
注册时间
2013-8-10
最后登录
2022-5-25
 楼主| 发表于 2015-6-20 12:00 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

发布主题 上个主题 下个主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 官方QQ群